Champion писал(а):Источник цитаты идиотами электриками, которые ставят 16А автоматы на розетки!
знаете.
эти электрики далеко не идиоты! а правильно понимающие суть работы автоматических выключателей люди. (ну или принявшие это значение по советам понимающих)
Автоматы защищают не электроприборы. а стационарную проводку от воздействия аварийных токов в оборудовании.
кроме того автоматы имеют время-токовую характеристику отсечки в коэффициентах от номинального тока. да еще и при помощи двух расцепителей - теплового и электромагнитного
а провода, прокладываемые к стандартным розеткам имеют сечение 2.5 мм2, кроме этого редко имеют длину менее 10м.
зная предельный ток для данного сечения в 26А (самый простой из таблиц, даже не вдаваясь в углубленные расчеты)
на него и ориентируемся. автомат 16А имеет неограниченное время без отключения при токе 1,1 от номинала и в диапазоне чуть менее часа при 1,3
итого получаем у автомата 16А 16*1.3 = 20,8А (что учитывая ПВ использования аппарата, вполне достаточно для домашнего испоьлзования, если листы не сваривать не отрываясь, и соответствует вашим расчетам) у автомата 20А: 20*1.3=26А
подводя итог становится понятно, что даже для небольших длинн кабеля при его полном соответствии паспортному сечению 20А автомат - это предел.
если пройтись по всем магазинам любого города вы врятли найдете такой кабель. даже если на нем будет стоять отметка ГОСТ. по этому и желательно использовать 16А автомат для этих целей.
но при включении питания происходит заряд конденсаторов тком. который уже приближается к зоне работы электромагнитного расцепителя (5-7крат от номинала). и в дешевых автоматах при его очень грубой калибровке происходит его отсечка (не забываем. что на этой линии уже могут быть другие потребители)
в итоге крайне вредным будет устанавливать авотмат С20 (прошу обратить внимание на характеристику "С"). если очень хочется избежать такого эффекта. то можно поставить автомат D16 с другой уставкой ЭМ расцепителя (7-12 крат от номинала).
но чаще хватает просто замены автоматов на фирменные.
у меня весь дом в 90 квадратов висит на одном 16А автомате и ни разу при включении сварочника у меня ничего не выбивало. хотя на объектах по работе такое происходит частенько.
П.С. тем более розетки стандартные рассчитаны на ток 16А, хотя даже самые качественные (причем при качественной вилке и присоединении исключительно оконцованных НшвИ проводов к вилке) с трудом выдерживают 13А в режиме 24/7
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:mihail, созвонитесь с Олегом Теребунским. его телефон есть на сайте сбоку. он поможет и подскажет.
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....