Вопросы по электропроводке для контуров 180 и 205
kotkov3 вы неправы, воспользуйтесь формулой I = P / U, чтобы узнать номинал нужного вам автомата!!!! для Контура 205 это 29.5А, а автомат ваш должен быть 32 А !!!!
Евгений72
вам нужен автомат автомат на 25А!!!!
P.S
I - сила тока (номинал Автомата)
P - мощность (Мощность устройства)
U - напряжение (напряжение в сети )
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
И еще, с заменой автомата на более мощный не обойтись, проводка должна быть соответствующая для Контура 180, нужна медная проводка с сечением жилы 4кв.мм!!!
У меня тоже К180, автомат тоже выбивает(((
Евгений72
вам нужен автомат автомат на 25А!!!!
P.S
I - сила тока (номинал Автомата)
P - мощность (Мощность устройства)
U - напряжение (напряжение в сети )
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
И еще, с заменой автомата на более мощный не обойтись, проводка должна быть соответствующая для Контура 180, нужна медная проводка с сечением жилы 4кв.мм!!!
У меня тоже К180, автомат тоже выбивает(((
Евгений72
а что за автоматы были на которых вы эо все пробовали?
не надо менять автоматы без знаний! автоматы защищают не оборудование. а электропроводку. провод сечением 2.5 мм2 должен защищаться автоматом с номинальным током 16А!!!!
вот тут можно почитать почему!
используйте модульные автоматы нормальных производителей: schneider electric, ABB, Moiler (и то надо смотреть, чтобы это были не бюджетные серии)
и все будет хорошо!
а что за автоматы были на которых вы эо все пробовали?
не надо менять автоматы без знаний! автоматы защищают не оборудование. а электропроводку. провод сечением 2.5 мм2 должен защищаться автоматом с номинальным током 16А!!!!
вот тут можно почитать почему!
используйте модульные автоматы нормальных производителей: schneider electric, ABB, Moiler (и то надо смотреть, чтобы это были не бюджетные серии)
и все будет хорошо!
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Уважаемый eddy по поводу сварки на 16 автомате я просто констатирую факт. Что имело место быть и автомат не вырубало. Так-то И вопрос Евгений72 задал не по физическим формулам средней школы, а конкретно почему может вырубать автомат или как это исправить и если вырубает даже на 25 , то это уж проблема не автоматов,(если не стоит УЗО)[/b]
kotkov3 я написал, как должно быть!!!
25Амперный автомат и проводка 4кв.мм это для нормальной и максимально возможной работы!
на 16 амперах мелкую работу выполнить возможно, но не безопастно, тем более если проводка старая, да еще и алюминиевая. ПРОВОДА БУДУТ ПЛАВИТЬСЯ 100% в местах, где плохой контакт
25Амперный автомат и проводка 4кв.мм это для нормальной и максимально возможной работы!
на 16 амперах мелкую работу выполнить возможно, но не безопастно, тем более если проводка старая, да еще и алюминиевая. ПРОВОДА БУДУТ ПЛАВИТЬСЯ 100% в местах, где плохой контакт
Уважаемые форумчане! прекратите флуд! или щас всех отмодерирую!
давайте не гадать на кофейной гуще! придет топикстартер, ответит на вопросы об условиях и будем посмотреть!
eddy почитайте ссылку из моего поста и больше никому озвученную вами формулу не предлагайте!
давайте не гадать на кофейной гуще! придет топикстартер, ответит на вопросы об условиях и будем посмотреть!
eddy почитайте ссылку из моего поста и больше никому озвученную вами формулу не предлагайте!
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
-
- Официальный представитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:45
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
День добрый.
Когда-то в первых аппаратах К-150, мы использовали цепь плавного заряда "пустых" конденсаторов (ограничивали его резистором, потом этот резистор шунтировался контактами реле). Позднее от этого узла отказались, в силу разных причин.
Сейчас если К-180 включить через автомат 25А (нормальный, как рекомендует bayk), отключение автомата не должно происходить (у нас, во всяком случае, все Ок!), заряд конденсаторов происходит очень быстро.
Но, потенциально, функция ограничения тока заряда конденсаторов сохранена (остался разъем к которому подключалась катушка реле и сигнал как и прежде приходит на этот разъем).
Когда-то в первых аппаратах К-150, мы использовали цепь плавного заряда "пустых" конденсаторов (ограничивали его резистором, потом этот резистор шунтировался контактами реле). Позднее от этого узла отказались, в силу разных причин.
Сейчас если К-180 включить через автомат 25А (нормальный, как рекомендует bayk), отключение автомата не должно происходить (у нас, во всяком случае, все Ок!), заряд конденсаторов происходит очень быстро.
Но, потенциально, функция ограничения тока заряда конденсаторов сохранена (остался разъем к которому подключалась катушка реле и сигнал как и прежде приходит на этот разъем).
bayk писал(а):Евгений72
а что за автоматы были на которых вы эо все пробовали?
не надо менять автоматы без знаний! автоматы защищают не оборудование. а электропроводку. провод сечением 2.5 мм2 должен защищаться автоматом с номинальным током 16А!!!!
вот тут можно почитать почему!
используйте модульные автоматы нормальных производителей: schneider electric, ABB, Moiler (и то надо смотреть, чтобы это были не бюджетные серии)
и все будет хорошо!
но по этой ссылке, автор статьи рекомендует
Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 - 32.
Значит в паспорте на Контур 205 есть , скажем так, неточности (конечно, профессиональный электрик не будет брать все это за чистую правду) Я их увидел после прочтения статьи по ссылке.
И так (выдержки из паспорта),
Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 32 А
но в то же время
Подвод сети 220 В к аппарату должен быть выполнен проводом сечением не менее 4 кв. мм. и оборудован розеткой из комплекта поставки.
но если мы на провод сечением 4 кв поставим автомат на 32А - то что произойдет быстрее: сгорит провод или сработает автомат? Судя по статье из ссылки - быстрее сгорит провод...
Я весьма серьезно отношусь к таким вещам, как проводка, автоматы защиты - но соображаю слабовато. Поэтому, прежде чем что то делать "семь раз отмерь...". Сейчас, когда есть 205-й, как раз занимаюсь проводкой специально под него. Будет отдельный кабель с автоматом на 32А. Но вот хочу развеять сомнения относительно сечения кабеля: все таки 4 или 6 квадратов надо под этот аппарат?
шухеррр
Вам вполне будет достаточно кабеля в 4 мм2. и смело ставьте на него автомат в 25А. только не абы какой (см. мой пост выше).
при покупке кетайских поделок типа EKF, а не нормального модульного оборудования имеем жуткий разброс параметров и непредсказуемость.
кроме этого у вас будет отдельная линия на сварочник, то есть рядом с ним никак не окажеться вся остальная нагрузка (к примеру гаража)
и к этому еще стоит добавить то, что максимальную мощность в 6,5 кВт сварочник не будет отдавать настолько длительное время, чтобы 25 автомат сработал от теплового расцепления.
отсюда выбирать автомат и сечение провода нужно исходя из среднего потребления в 4,5 кВт, что прекрасно укладывается и в допуски провода и автомата.
Вам вполне будет достаточно кабеля в 4 мм2. и смело ставьте на него автомат в 25А. только не абы какой (см. мой пост выше).
при покупке кетайских поделок типа EKF, а не нормального модульного оборудования имеем жуткий разброс параметров и непредсказуемость.
кроме этого у вас будет отдельная линия на сварочник, то есть рядом с ним никак не окажеться вся остальная нагрузка (к примеру гаража)
и к этому еще стоит добавить то, что максимальную мощность в 6,5 кВт сварочник не будет отдавать настолько длительное время, чтобы 25 автомат сработал от теплового расцепления.
отсюда выбирать автомат и сечение провода нужно исходя из среднего потребления в 4,5 кВт, что прекрасно укладывается и в допуски провода и автомата.
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
-
- Официальный представитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:45
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
шухеррр писал(а):все таки 4 или 6 квадратов надо под этот аппарат?
32 А это такой ток при котором кабель 4 кв. мм будет работать неограниченно долго (100% ПН). Если использовать кабель 6 кв. мм, то ситуация еще лучше - у Вас кабль с запасом.
Установите автомат 25А, этого вполне достаточно для проведения 95 % работ Контуром-205.
Установите автомат 32А сможите выдавить из К-205 мощности еще больше, при этом кабель 4 кв. мм будет работать неограниченно долго, а кабель 6 кв. мм - у Вас запас по прочности (нужен он Вам или нет решайте сами).
Я рекомендую использовать кабель 6 кв. мм только в том случае, если его длина превышает 30-35 м, это для того чтоб снизить потери на сетевом проводе.
шухеррр
стабилизатор в принципе контуру не нужен. он отдает заявленные характеристини вплоть до 185 вольт.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Sqrt
Насчет кабеля 4 мм2 то он действительно неограчниченно долго может пропускать ток 32А, но как я и писал выше:
автомат номиналом в 32 А реально отключится по тепловому расцеплению при токе 32*1.1=35,2А более чем через час,
а при нагрузке 32*1.3=41.6А менее часа (грубо взято из паспорта автомата), тоесть далеко не сразу.
Вот и полчается, что при глухом коротком замыкании автомат выполнит свое предназначение, а вот при длительной перегрузке током чуть выше номинального он может и не сработать, а провод уже выйдет за пределы своего допустимого диапазона.
Кроме этого спешу отметить, что большинство кабелей сейчас делается по всевозможным доморощенным ТУ, и жилы в 4 мм2 реально оказываются 3,7 - 3,8. и если уже пересчитать возможности реального кабеля с фактическим сечением, то мы получим еще более удручающую картину.
Кстати я посмотрел на длине кабеля в 20м и нагрузке равной 6,5 кВт и исходя из потерь напряжения 3% уже нужно сечение 6 мм2 а вот при 5% потерь - достаточно и 4 мм2
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
eddy
статью, на которую я сослался я читал. и автор говорит про деления мощности на напряжение как об очень грубом приближении. по хорошему надо еще и косинус"фи" учитывать и еще кучу факторов.
и извиняюсь по поводу наезда на сообщение о грубой прикидке по мощности.
просто в посте
после данного заявления вы не написали, что нужно переходить на большее сечение кабеля, что меня и возмутило.
после:
вы конкретизировали, и уже с этим сообщением я полностью солидарен!
стабилизатор в принципе контуру не нужен. он отдает заявленные характеристини вплоть до 185 вольт.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Sqrt
Насчет кабеля 4 мм2 то он действительно неограчниченно долго может пропускать ток 32А, но как я и писал выше:
автомат номиналом в 32 А реально отключится по тепловому расцеплению при токе 32*1.1=35,2А более чем через час,
а при нагрузке 32*1.3=41.6А менее часа (грубо взято из паспорта автомата), тоесть далеко не сразу.
Вот и полчается, что при глухом коротком замыкании автомат выполнит свое предназначение, а вот при длительной перегрузке током чуть выше номинального он может и не сработать, а провод уже выйдет за пределы своего допустимого диапазона.
Кроме этого спешу отметить, что большинство кабелей сейчас делается по всевозможным доморощенным ТУ, и жилы в 4 мм2 реально оказываются 3,7 - 3,8. и если уже пересчитать возможности реального кабеля с фактическим сечением, то мы получим еще более удручающую картину.
Кстати я посмотрел на длине кабеля в 20м и нагрузке равной 6,5 кВт и исходя из потерь напряжения 3% уже нужно сечение 6 мм2 а вот при 5% потерь - достаточно и 4 мм2
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
eddy
статью, на которую я сослался я читал. и автор говорит про деления мощности на напряжение как об очень грубом приближении. по хорошему надо еще и косинус"фи" учитывать и еще кучу факторов.
и извиняюсь по поводу наезда на сообщение о грубой прикидке по мощности.
просто в посте
eddy писал(а):Евгений72 вам нужен автомат автомат на 25А!!!!
после данного заявления вы не написали, что нужно переходить на большее сечение кабеля, что меня и возмутило.
после:
eddy писал(а):25Амперный автомат и проводка 4кв.мм это для нормальной и максимально возможной работы!
вы конкретизировали, и уже с этим сообщением я полностью солидарен!
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180