Вчера варили минут 40 металл 4 мм, электрод 3 мм. Далее начал выбивать автомат 16 А.
Индикатор перегрева-защиты не загорался ни разу. Гарантия кончилась...
ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.... Делать.
выбивает атомат индикатор не горит
Борис. если сварочник продолжает варить нормально, то скорее всего причина в некачественном автомате, если он стоит только на сварочник, или совершенно нормальное его поведение если кроме сварочника питается еще что-то.
если разобраться в принципе работы теплового расцепителя в автомате и посмотреть на температурные графики. то если корпус автомата нагрет до температуры выше 30 градусов, то тепловой расцепитель срабаывает уже при меньших токах.
или срабатывает при незначительной дополнительной нагрузке.
поскольку вы варили долго и почти не отрываясь. то тепловой расцепитель автомата точно прогрелся (ведь потребляемый ток близок к номинальному для автомата. вот и результат.
если разобраться в принципе работы теплового расцепителя в автомате и посмотреть на температурные графики. то если корпус автомата нагрет до температуры выше 30 градусов, то тепловой расцепитель срабаывает уже при меньших токах.
или срабатывает при незначительной дополнительной нагрузке.
поскольку вы варили долго и почти не отрываясь. то тепловой расцепитель автомата точно прогрелся (ведь потребляемый ток близок к номинальному для автомата. вот и результат.
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....