Удлинитель

Сообщение Рудольф Шнапс » Вс дек 16, 2012 00:38

Отцы, задам я вам вопросец относительно работы с удлинителями.
Мне понадобится летом работать с удлинителем до 35-40 метров. Провод медный, сечение планирую поставить 2,5 мм2. Работы в теплую погоду, электрод не толще 3 мм. Швы планируются на дальних фронтах короткие, следовательно, агрегат не будет работать в перегруженном режиме. Длинные швы буду варить на рабочем месте недалеко от розетки, изготовлю для этих целей относительно короткий удлинитель, метров 5, из провода сечением 4 мм2.

Адекватен ли выбор сечения провода длинного удлинителя таким работам?

Сварочное пособие компании UNITOR вот что говорит по этому поводу:

Аппарат, на который я ориентируюсь:

Изображение

Рекомендации по удлинителям:

Изображение
я- бог железобетона и повелитель электрической дуги
bayk
Модератор
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 21:51
Откуда: Курск

Сообщение bayk » Вс дек 16, 2012 12:23

Рудольф Шнапс
за аппарат можете не переживать. ему худо не станет.
другой вопрос, что может подгореть удлинитель. но при описанном вами режиме проблем не возникнет.
у нас на работе отчаянные монтажники варят электродом тройкой на удлинителе в 50 м с сечением 1,5 мм2 электродом тройкой что только ни что и удлинитель жив до сих пор.
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....

Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Рудольф Шнапс
Сообщения: 134
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 18:31
Откуда: Урал

Сообщение Рудольф Шнапс » Вс дек 16, 2012 12:45

35 метров кабеля, хорошие вилка и розетка спасут отца русской демократии. и никаких домомучений.
я- бог железобетона и повелитель электрической дуги
bayk
Модератор
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 21:51
Откуда: Курск

Сообщение bayk » Вс дек 16, 2012 16:33

Рудольф Шнапс
если кабель гибкий то концы проводов или опаять, а лучше всего обжать гильзами НшВИ
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....



Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Рудольф Шнапс
Сообщения: 134
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 18:31
Откуда: Урал

Сообщение Рудольф Шнапс » Вс дек 16, 2012 18:07

Я предпочитаю опаивать. Если веду проводку по помещениям, то скрутки проводов делаю длиной не меньше 2,5-3 см и спаиваю.
я- бог железобетона и повелитель электрической дуги
Sqrt
Официальный представитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:45
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение Sqrt » Вс дек 16, 2012 21:50

Рудольф Шнапс
Короткий удлинитель делайте то же 2,5 мм. кв. (экономней будет). Завтра выложу рассчеты по потерям в проводе.
bayk
Модератор
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 21:51
Откуда: Курск

Сообщение bayk » Пн дек 17, 2012 07:26

Рудольф Шнапс
я не очень люблю пайку по причине того, что при высоких нагрузках пайка может размягчиться и "поплыть" и соответственно ухудшение пятна контакта и перегрев.
а в электропроводке пайка запрещена ПУЭ. я провода всегда скручиваю на длину 5-7 см и свариваю. (тем более у вас тоже есть Контур! разбираем батарейку размера "D" обязательно разряженную, вынимаем сердечник его в держак и на прямой полярности варим!)
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....



Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Sqrt
Официальный представитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:45
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение Sqrt » Пн дек 17, 2012 08:25

Рудольф Шнапс
Электрическое сопротивление Вашего удлинителя можно рассчитать по формуле:
R = g*(L/S), где
g - удельное электрическое сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м
L - длина провода 2 х 40 м (туда и обратно)
S - площадь сечения проводника 2,5 мм2
Итого R=0.56 Ом
Тогда мощность электрических потерь на удлинителе 40 м составит P = IхIхR, где
I = 20 А (максимальный ток от сети)
Итого P = 224 Вт.
Не так уж мало, но вполне сносно. А если учесть, что расчет произведен для предельных режимов работы аппарата и то, что сварка будет вестись короткими швами, реально потери составят 40 Вт - 50 Вт.
Рудольф Шнапс
Сообщения: 134
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 18:31
Откуда: Урал

Сообщение Рудольф Шнапс » Пн дек 17, 2012 15:51

Это я тоже учёл. Только я закладывал теплопотери примерно 100Вт, что, с учётом длины кабеля (теплоотвод) и отсутствием кабель-каналов и гофров, вполне терпимо.
я- бог железобетона и повелитель электрической дуги