Грейдер
кВА и кВт это единицы измерения мощности, отличающиеся как раз на cos угла потерь, то есть кВт=кВА х cos(угол потерь). Так что тут нет ничего удивительного. Чукча пишет о том, что при выборе генератора надо ориентироваться не на кВА, указанные в паспорте на него, а на то, сколько он сможет выдать активной мощности в кВт.
Работа Контур-150 от генератора.
Sqrt писал(а):Грейдер
кВА и кВт это единицы измерения мощности, отличающиеся как раз на cos угла потерь, то есть кВт=кВА х cos(угол потерь). Так что тут нет ничего удивительного. Чукча пишет о том, что при выборе генератора надо ориентироваться не на кВА, указанные в паспорте на него, а на то, сколько он сможет выдать активной мощности в кВт.
Но если инверторный сварочник на бытовом уровне менее требователен к сети - то почему это означает при этом большие потери? Мне казалось у инвертора КПД должен быть выше (если он вообще тут имеет место).
Грейдер вы похоже запутались окончательно. чукча очень грамотный схемотехник в области силовой аппаратуры и говорит совершенно правильные вещи.
И говорит он вам, что при средней потребляемой из сети мощности сварочного аппарата инверторного типа равного , а также особенностей генераторов, о которых он тоже писал в свое время, необходимая мощность генератора, которую везде в инструкциях пишут в кВА, должна быть как минимум в 2 раза выше чем потребляемая инвертором мощность.
У инверторов величина cos(фи) близка к 0,95 тоеть по указанной Sqrt фрмуле этой величиной можно перенебречь и выбирать мощность генератора в кВА равной удвоенной средней мощности аппарата в кВт, причем характеристика выходного напряжения в данном случае не важна.
Например: контур 180 средняя мощность - 2,5 кВт. нужен гена не менее чем на 5 кВА.
Для трансформаторово cos(фи) куда ниже и тем больше чем более простая конструкция (грубо).
И говорит он вам, что при средней потребляемой из сети мощности сварочного аппарата инверторного типа равного , а также особенностей генераторов, о которых он тоже писал в свое время, необходимая мощность генератора, которую везде в инструкциях пишут в кВА, должна быть как минимум в 2 раза выше чем потребляемая инвертором мощность.
У инверторов величина cos(фи) близка к 0,95 тоеть по указанной Sqrt фрмуле этой величиной можно перенебречь и выбирать мощность генератора в кВА равной удвоенной средней мощности аппарата в кВт, причем характеристика выходного напряжения в данном случае не важна.
Например: контур 180 средняя мощность - 2,5 кВт. нужен гена не менее чем на 5 кВА.
Для трансформаторово cos(фи) куда ниже и тем больше чем более простая конструкция (грубо).
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
-
- Официальный представитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:45
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Грейдер
Здесь более подробно, если интересно, конечно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
Здесь более подробно, если интересно, конечно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
Грейдер странно... не должно быть так... пусть ГСК электрик разбирается, что за нахрен... а вообще если есть токовые клещи - замерить на этой ветке ток... мож кто топит каким-нибудь безумным обогревателем.
у нас за такое в ucr сразу отрезают свет. больше 16А низя.
у нас за такое в ucr сразу отрезают свет. больше 16А низя.
Имея под руками хороший сварочник.. уже не на что пенять, коли руки из....
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
Мучаю Контур-150 >>>> Мучаю Контур-180
рейдер странно... не должно быть так... пусть ГСК электрик разбирается, что за нахрен... а вообще если есть токовые клещи - замерить на этой ветке ток... мож кто топит каким-нибудь безумным обогревателем.
у нас за такое в ucr сразу отрезают свет. больше 16А низя.
Действительно, видимо кто-то нагрузку на линии включил... поймал электрика - оказался нормальный мужик, показал все - выяснилось что до меня на линии еще 3 автомата последовательно, и один из них выбило. Пробовал на 7- варит, не выбивает, но это видимо когда народу в ГСК мало и никто не топится.
Вернуться в «Инверторные полуавтоматы «Контур 150» и «Контур 165»»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей